东京热乱伦黄色视频网站小说,av先锋电影网站,欧美亚洲一区二区三区导航,欧美家庭乱伦图片,色色色性色色色性色色色,亚洲深夜福利视频

400-026-1679

關口表倍率怎么算?用在哪些場景中?

發表時間:2024-05-31 16:00:00    瀏覽量:1103次

關口表即總表,用于計量整個變壓器供電區域的總電量,關口表倍率可以根據專門的公式計算:綜合倍率=電壓互感器倍率(PT)*電流互感器倍率(CT),不過僅適用于沒有其它倍率調整的情況下,如果有具體的需求或者疑問,建議可咨詢威偉專業客服人員:400-026-1679,獲取更準確的信息。

關口表

1、關口表倍率計算

關口表倍率計算公式中,電壓互感器的倍率,主要是與一次側和二次側的電壓比值有關,通常其變比與電壓比值一致,例如:一個10000V的電壓互感器,它的變比就是10000/100=100。 其次,關口表中的電流互感器的倍率,則是與一次側和二次側的電流比值有關,其中二次側的電流很小,通常只有5A,因此需要通過電流互感器進行一定的電流變換。例如:一個100/5A的電流互感器,它的變比就是100/5=20。

因此,如果關口表的電壓互感器變比為100,電流互感器變比為20,那么關口表的綜合倍率就是100*20=2000

2、關口表適用場景

關口表常用于發電廠、變電站等一些大型的電網經營企業中,一般可分為上網關口、輸電關口和下網關口,關口電量的交換形式可以分有功電量,無功電量和視在電量,整體測量的用電量大,常用于各種電費結算計量管理。

因此對精度要求很高,通常精度級要求在0.2S級左右,出廠誤差控制在±0.04%以內,要求具備完善的計量功能、較強的可靠性、較高的穩定性以及較強的抗干擾能力,確保關口表能時刻精準計量用電量,為用電結算管理提供大量穩定可靠的數據來源。

見的關口表型號:

0.2s級高精度智能關口表DTZ341

三相遠程智能關口表DTSD341

林洋三相四線關口表DTZ71

文章標簽:關口表 返回列表 >